ich habe ein Problem: Lüftung welche permanent am Strom hängt und mit Grundlast läuft soll mit einem Funkschalter (der eine Phase schalten kann) so gesteuert werden, dass er nur dann anläuft wenn der Feuchtesensor Volllast gibt, oder eben auf Grundlast falls man den Funkschalter betätigt.
Anbei das Schaltdiagramm (rechter Teil):
Was mich an der Netzanschlussklemme interessiert: N-1-2-L Dabei würde ich den Anschluss 2 nicht direkt an die Klemme führen sondern über meinen Funkschalter, und da dieser eben auch N benötigt würde ich N und 2 über den Funkschalter führen.
Mein Verständis für den Aufbau: N brauch ich immer, 1 wird bei Volllast geschaltet, 2 wird nur für Grundlast verwendet und L für die Module (Feuchtesensor, etc.).
Ob der Lüfter dann ggfs. bei Volllast (weil Sensor das meldet) nur läuft, falls der Funkschalter durchschaltet ist mir egal.
Ist mein Schaltkonzept korrekt? Wo liegt ggfs. mein Fehler?
(Geändert von EVILtest um 14:49 am März 1, 2015)
Beiträge gesamt: 1415 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag Registrierung: Dez. 2002 | Dabei seit: 8018 Tagen | Erstellt: 14:46 am 1. März 2015
Du siehtst das gestichelte eingezeichnete Linie --> das ist wenn zu einen zusätzlichen Schalter einbaust .. z.b d .. die Uhr die da eingezeichnet ist dein Funkschalter,dafür must du die direkte Verbindung 2 - L entfernen . dein Funkschalter muss nur L also Phase durchschalten d.h. du muss wissen was geschaltet werden soll Voll oder Teillast entsprechend 1 oder 2 anschließen .. bei Bild 4 scheint es sich um die schaltung zu handeln wo der interne Raumfeuchtigkeits Sensor in benutzung ist und ab einer gewissen Luftfeuchte der Lüfter läuft ohne das geschaltet wurde,ist Praktisch aber ggf im Sommer recht nervig ... (aus eigener Erfahrung)
60Hz-Käfer umgehen ohne Software 100% Funktionstüchtig Wichtige Fakten über das PC Netzteil (ATX und AT) Bilder posten leicht gemacht .. ASRock E670X Steel Legend,AMD R97900X3D ,64 GB Ram 2xG.Skill Trident Z 32GB DDR5 6000 CL30 , XFX RX6900XT
Beiträge gesamt: 13950 | Durchschnitt: 2 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8592 Tagen | Erstellt: 12:01 am 4. März 2015
Also wenn ich N+2 anschließe hab ich genau meinen Effekt: Er nimmt das Feuchtemodul (läuft also normalerweise auf unterster Stufe) und rennt los wie der Teufel wenn es feucht wird! Perfekt - vielen Dank!
Beiträge gesamt: 1415 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag Registrierung: Dez. 2002 | Dabei seit: 8018 Tagen | Erstellt: 12:07 am 22. März 2015
Copyright 1999 - 2024 by www.ocinside.de - All rights reserved.
Unser PC Forum verwendet Cookies für einen optimalen Service. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir personenbezogene Daten wie z.B. die IP-Adresse speichern und wir zusammen mit Drittanbietern Cookies verwenden, um personalisierte Anzeigen zur interessengerechten Werbung und weitere externe Inhalte anzuzeigen. Einverstanden? Ja / Nein ImpressumDatenschutzEinstellungen