dann muss ich mich wohl noch an deinen humor gewöhnen
Beiträge gesamt: 866 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag Registrierung: Dez. 2003 | Dabei seit: 7636 Tagen | Erstellt: 21:46 am 18. April 2004
Ratber offline
Real OC or Post God ! 23 Jahre dabei !
yo,vermutlich
Ich hab einfach keinen Nerv jetzt ne Disku über Theorie und Praxis zu halten.
Das hatten wir schon oft im Forum und letztendlich endet es immer am gleichen punkt. Nämlich das es unter bestimmten Umständen noch viel weiter geht als die Spezifikationen es erlauben.
Ich hab auch schon Netzsegmente weit jenseits der Angegebenen Längen betrieben aber man sollte die Specs im Hinterkopf behalten und ne durchgehende Schirmung ist Gold wert aber nur mit wenig aufpreis behaftet.
Und jedesmal bei dem Thema gibt es jemanden der sozusagen nen 100T4 mit Telefonkabel betreibt.
Ich kann auch mit Deffekten Bremsen fahren und glück haben aber beruhigensd isses nicht.
Zudem denke ich immer gerne im Vorraus.
Es dauert nicht mehr lange dann ist Gigabit-Lan an der Reihe und da brauchste unter Cat5 S/STP und ner vernünftigen Installation erst garnicht anfangen. Dh. Die Spielereien mit irgendwelchen erstatzkabeln gehen da von vornherein nicht.
also warum nicht gleich die 10% mehr ausgeben ?
Beiträge gesamt: 41451 | Durchschnitt: 5 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8582 Tagen | Erstellt: 22:10 am 18. April 2004
Da hab ich wohl schon lang keine Kabelpreise mehr gesehn. Als ich meine Hausinstallation hier gemacht hab war S/FTP noch so 40% teurer und S/STP hab ich damals glaub ich gar nicht gefunden für Privatkäufer. Jetzt liegt halt FTP und das tut's bei mir auch. Da hab ich wohl Glück, dass keine Strom- und sonstigen Leitungen parallel zu den Kabelschächten liegen..
Beiträge gesamt: 866 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag Registrierung: Dez. 2003 | Dabei seit: 7636 Tagen | Erstellt: 22:39 am 18. April 2004
Ratber offline
Real OC or Post God ! 23 Jahre dabei !
S/FTP hab ich auch vor ca. 6 Jahren schon ohne Probleme im Laden bekommen.
Damals hab ich bei Holzinger (Kleiner Elektronikbedarf) einfach ne 100m -Rolle gekauft. Die hat damals eben nur etwas mehr gekostet.(Hab ca. 120 DM dafür bezahlt).
Is also kein akt.
Beiträge gesamt: 41451 | Durchschnitt: 5 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8582 Tagen | Erstellt: 4:33 am 19. April 2004
@Roboant, ich muss vom Keller des Anbaus in das Dach des Altbaus und dazwischen sind zwei Hauswände mit je 24cm. Ich hab mir das schon alles gut überlegt.
Blieb eben nur noch die Frage nach der Kabelart
Live long and prosper Firebird Was der Bauer nicht kennt, das frißt er nicht. Würde der Städter kennen, was er frißt, er würde umgehend Bauer werden.
Beiträge gesamt: 351 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag Registrierung: Jan. 2002 | Dabei seit: 8355 Tagen | Erstellt: 8:15 am 19. April 2004
Ratber offline
Real OC or Post God ! 23 Jahre dabei !
Ich kann dir nur zum Geschirmten raten.
Kostet nur wenig mehr (Wenn überhaupt) und damit gibt es dann auch keine Überraschungen.
Obendrein isses erweiterungsfähig.
Beiträge gesamt: 41451 | Durchschnitt: 5 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8582 Tagen | Erstellt: 10:55 am 19. April 2004
Hab heute morgen bei K&K nachgefragt, bei denen bekomm ich das S/FTP für 33€ die 100m
Ich denk mal der Preis is OK, oder?
Kann ich das dann parallel zur Sat-Koax-Leitung legen? Oder gibt es da Probleme?
Live long and prosper Firebird Was der Bauer nicht kennt, das frißt er nicht. Würde der Städter kennen, was er frißt, er würde umgehend Bauer werden.
Beiträge gesamt: 351 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag Registrierung: Jan. 2002 | Dabei seit: 8355 Tagen | Erstellt: 11:14 am 19. April 2004
Ratber offline
Real OC or Post God ! 23 Jahre dabei !
Yo,der Preis ist doch gut.
Ich wünscht ich hätte damals den Meter für umgerechnet 64 Pfennige bekommen.
Das ist die Hälfte von dem was ich gezahlt habe also keine Akt.
Die Satleitung ist selber geschirmt und wenn se vernünftig geschirmt ist dann tun sich da beide nicht das Geringste. Brauchste also keine Panik drum haben.
Das Größte Ärgernis sind immernocjh Netzleitungen mit häufigen Leistungssprüngen (Als Schwerere Verbraucher die dauernd ein und ausgeschaltet werden).
Wenn die auf längerer Strecke parallel laufen kann es zu Induktionen kommen aber mit nem Durchverbundenen Schirm ist das im Eigenheim auch kein Akt denn genau das ist ja seine Aufgabe
Beiträge gesamt: 41451 | Durchschnitt: 5 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8582 Tagen | Erstellt: 11:50 am 19. April 2004
Copyright 1999 - 2024 by www.ocinside.de - All rights reserved.
Unser PC Forum verwendet Cookies für einen optimalen Service. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir personenbezogene Daten wie z.B. die IP-Adresse speichern und wir zusammen mit Drittanbietern Cookies verwenden, um personalisierte Anzeigen zur interessengerechten Werbung und weitere externe Inhalte anzuzeigen. Einverstanden? Ja / Nein ImpressumDatenschutzEinstellungen