Intel Core i7 3700 MHz @ 3700 MHz 53°C mit 1.05 Volt
ist halt ne preisfrage.
ich werde homematic einsetzen, ist schlicht eine kostenfrage. knx kostet ein schweinegeld.
wenn ich alle schaltaktoren durch dimmer ersetze habe ich nur die halbe portdichte und damit doppelte kosten und verbrauche nochmal mehr platz im schaltschrank.
@postguru leds haben genau das gleiche problem, sind auch kapazitive lasten.
noch ist nich bestellt, auch wenn ich heute die ersten kabel verlegt habe
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" - Walter Röhrl
Beiträge gesamt: 18206 | Durchschnitt: 2 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8610 Tagen | Erstellt: 19:29 am 17. April 2012
Das was du gefunden hast ist ein alter Hut ... Hast du dich mal gefragt wann und wie z.b. eine Automatiksicherung auslöst ? denn selbst wenn auf einer Sicherung B 16 drauf steht ..heist es nicht das diese bei 16A auslöst ...
denn diese Einschaltströme sind für die Sicherungen lächerlich da die Zeit an der der Höhere Strom fließt viel zu kurz ist ..
Appropo .. wie wäre es mit gescheiten Stromstoßschaltern ... ? die Kosten beiweitem nicht so viel wie ein elektronischer Strombegrenzer ... solange du keine Probleme im Stromnetzt hast wird das die einfachste Möglichkeit sein .
appropo wenn du mit 3-Phasen arbeitest .. verteilst du die Einschaltströme auf 3 Kontakte d.h. wieder weniger Verschleiß .... und was das Prellen angeht .. solten die guten Stromstoßschalter dieses Problem fast bzw überhaubt nicht mehr haben .
Prellen war auch mal ein Problem von Tastaturen
60Hz-Käfer umgehen ohne Software 100% Funktionstüchtig Wichtige Fakten über das PC Netzteil (ATX und AT) Bilder posten leicht gemacht .. ASRock E670X Steel Legend,AMD R97900X3D ,64 GB Ram 2xG.Skill Trident Z 32GB DDR5 6000 CL30 , XFX RX6900XT
Beiträge gesamt: 13950 | Durchschnitt: 2 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8598 Tagen | Erstellt: 9:49 am 19. April 2012
Intel Core i7 3700 MHz @ 3700 MHz 53°C mit 1.05 Volt
es geht nicht um den alten hut, es geht schlicht um die höhe des einschaltstroms einer esl.
bei homematic gibt es einen 2 kanal unterputzaktor, der nur für 5A ohmsche lasten freigegeben ist und der leidet unter kontaktverklebung (bei esl und led).
die 16A aktoren haben das problem nicht, wenn die esl also die 16A einhält, werde ich mit den aktoren das problem nicht haben. darum ging es mir.
edit: stromstoßschalter zwischen aktor und last? der aktor schaltet ja dauerhaft durch, würde dann also dauerhaft 230v an den stromstoßschalter liefern. der würde doch dann toggeln oder?
(Geändert von rage82 um 10:05 am April 19, 2012)
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" - Walter Röhrl
Beiträge gesamt: 18206 | Durchschnitt: 2 Postings pro Tag Registrierung: Mai 2001 | Dabei seit: 8610 Tagen | Erstellt: 10:02 am 19. April 2012
Copyright 1999 - 2024 by www.ocinside.de - All rights reserved.
Unser PC Forum verwendet Cookies für einen optimalen Service. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir personenbezogene Daten wie z.B. die IP-Adresse speichern und wir zusammen mit Drittanbietern Cookies verwenden, um personalisierte Anzeigen zur interessengerechten Werbung und weitere externe Inhalte anzuzeigen. Einverstanden? Ja / Nein ImpressumDatenschutzEinstellungen