|
|
|
|
|
|
|
McK
aus Lemgo offline
OC God 22 Jahre dabei !
Intel Core i7 3400 MHz @ 3400 MHz 50°C mit 1.2 Volt
|
Dann rechnen wir mal.... delta T ist 10°K (30°C H2O und 20°C Luft) 140 W Verlustleistung Wandstärke deines Rohrs ( ) 1mm macht bei Cu-Rohre ein Leistung pro qm von.... 0,001m / 390W/(m*K) + 0,13 = 0,1300025m²*K/W bzw. 7,69W/(m²*K) 7,69W/(m²*K)*10K= 76,9W/m² 140W/76,9W/m² = 1,82m² Ein Meter CU-Rohr hat eine Oberfläche von =d*PI*1m= 0,012*PI = 0,0377 m²/m ERGO: 1,82m²/0,0377m²/m= 48,3m im Idealfall natürlich horizontal orientiert und ohne Überdeckung wie auf dem Foto von SoulFly. Noch Fragen PS.: Das Rote Oben ist der Wärmeübergangswiderstand für Wärme von einem festen Material zu Luft. Der Wert bewegt sich zwischen 0,04 und 0,13, hab mal den ungünstigsten Fall angenommen. Der macht den größten Teil der Wärmeleitfähigkeit der Rohre aus! Daher ist die Oberfläche vielleicht durch Lamellen zu maximieren der beste Weg LianLi70 BOINC-Linksammlung - An die Seti-Aner => Seti-Top42!! Meine BOINCstats
|
Beiträge gesamt: 2635 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag Registrierung: Feb. 2002 | Dabei seit: 8333 Tagen | Erstellt: 17:28 am 13. Juni 2003
|
|
|
|
|
|