-- Veröffentlicht durch Ratber am 0:25 am 8. Mai 2003

Um die Pumpe mit dem Rechner zu starten (Ich vermute mal logischerweise das es ne 230V Pumpe ist) brauchste nicht viel.

Ein 12V Relais dessen Kontakte 230V 1A (oder mehr.Je nachdem was sich so findet) schalten können und eine Diode (Schutz gegen Spannungsspitzen vom Relais).

Das Relais wird an die 12V vom NT gehangen und zieht an wenn das NT Spannung liefert.

Über den Kontakt wird dann die Pumpe eingeschaltet.

Super einfach.

Kannste also auch direkt ins NT basteln und als Ausgang evtl noch ne Kaltgerätebuchse ins Gehäuse einbauen damit die Pumpe auch abnehmbar ist wenn das Teil Transportiert wird.


-- Veröffentlicht durch bebo2k am 16:51 am 7. Mai 2003

genau das mein ich ..
falls das net gehen sollte wäre es sinvoll mir zu beschreiben welche Teile ich dafür bei Conrad benötige will mir nämlich den schalter bestellen..


-- Veröffentlicht durch Ratber am 22:44 am 6. Mai 2003

Du meisnt nen einfachen Master/Slave.

also Rechner an = Pumpe an.

Oder doch was anderes ?


-- Veröffentlicht durch bebo2k am 17:13 am 6. Mai 2003

hehe ne ich meinte net tempabhängig die pumpe an und ausschalten sondern bei anliegen von 12 volt ;)
wie eben ein normales relais das tut ...


-- Veröffentlicht durch Ratber am 22:47 am 5. Mai 2003

Damit kannste schalten was de willst aber bei ner Wakü kann ich mir nen Sinnvollen Einsatz nicht voirstellen denn wenn die Pumpe steht dann wirds anner CPU recht schnell Heiß so das die Pumpe permanennt ein und ausgeschaltet wird was se dann kurzfristig Zerstört.

Bei einer  Motorgetriebenen 12V Pumpe kann man da besser ne Drehzahlreglung vornehmen.

Also das Gleiche Prinzip wie bei den Lüftern nur das hier die Endstufe etwas mehr leistung abgeben muß (Eben ne Kräftigere Endstufe rein und fertig)

Das setzt natürlich vorraus das die Pumpe leiser laufen würde wenn man se runterregelt aber soweit ich weiß sind die Teile je eh schon recht leise so das ich da keinen großen Sinn sehe.

Müßte man Experimentell rausfinden


-- Veröffentlicht durch bebo2k am 18:30 am 5. Mai 2003

ok alles klar mal noch ne FRAGE kann man das ding missbrauchen um ne Wakü mit anzuschalten ?
also Eheim Pumpe 1046 ?


-- Veröffentlicht durch Ratber am 15:23 am 5. Mai 2003

@Spacefish

Warum ?
Jeder kann hier seine Meinung oder Ansich vortragen.

Ich freue mich über jeden der im "Elektronik" was beisteuert.
Ich will ja nicht alles alleine machen.

Und nebenbei gesagt weiß ich ja schließlich auch nicht alles.

@Bebo


Das ist die Spannung die das Relais maximal Schalten kann.
Also in diesem Falle ist das Relais fähig die Nezspannung zu schalten (Kannst damit natürlich alles Schalten was nicht höher liegt.Also auch deine Lüfter)

Dann gibts da noch nen maximalen Schaltstrom der Unabhängig von der zu Schaltenden Spannung gilt und die maxiamle Kontaktbelastbarkeit angibt.

In diesem Falle max 8 Ampere.
Dh.das du netzverbraucher bis (230V*8A=1840W) also rund 2 Kw schalten kannst.

Im Rechner würde das für 96 also rund 100W an Lüftern reichen was ca. 16 120er  oder 66 80er Lüfter reicht.

In jedem Falle Satt und genug für so ziemlich jede Anwendung.

Und wenn das nicht reichen sollte (Glaube ich ja kaum) dann kannste ja hinter dem Reelais ja noch eins setzen oder gleich nen Schütz (Großes Relais) dranpappen das dann ne Kontaktbelastbarkeit von 3x20-3x500A hat.

Also ausreichend für alles :lol:


-- Veröffentlicht durch Spacefish am 20:05 am 4. Mai 2003

Hätt ich lieber meine Klappe gehalten und auf Ratbers Antwort gewartet. :wink:


-- Veröffentlicht durch bebo2k am 19:53 am 4. Mai 2003

hm da stehe schaltspannung 250v
was heisst das den jetzt genau ?


-- Veröffentlicht durch Ratber am 18:43 am 4. Mai 2003

Hmmm

auf die Schnelle finde ich das nicht aber bei Conrad gibt es das als Kompletten Bausatz.(194883) für 13€


-- Veröffentlicht durch bebo2k am 18:37 am 4. Mai 2003

ja genau sowas ratber ;)


-- Veröffentlicht durch Ratber am 18:13 am 4. Mai 2003

Irrtum.

Ist einfacher als ne Regelung.

Das Zauberwort heißt "Schmitt-Trigger"

Sagt euch nix,macht auch nix.

Irgendwo hab ich noch ne Schaltung dazu gehabt.
Muß ich erstmal wiederfinden.

Kostenfaktor : unter 5€


-- Veröffentlicht durch Spacefish am 17:00 am 4. Mai 2003

Hmm, da musste ja wohl nen programmierbaren Chip dazwischenschalten.


-- Veröffentlicht durch bebo2k am 13:33 am 4. Mai 2003

Jo ich würd mir mal gern sowas bauen ne tempabhängige Lüftersterung hab ich mir schon gebaut heisst bei geringer Temp niedrige Drehzahl bei hoher schnelle Drehzahl.
Nun würd ich aber gerne folgendes bauen:
Der Lüfter soll nur bei zum Beispiel 35 Grad Gehäuse Temp anlaufen und dann bei z. Bsp. 25 Grad wieder abschalten.
Wie könnte man sowas realisieren ?

Ich hab schon das Forum durchforstet und nichts vergleichbares gefunden.

Plz Help !