-- Veröffentlicht durch SMPTE am 10:45 am 21. Mai 2010

hm ok
ch würde auch die "sicherung" (MCB) tauschen lassen vom fachman auf B16.
um dein problem kurzfristig zu lösen gibt es noch zwischenstecker mit einschaltstrombegrenzung. du sagst ja es tritt beim einschalten auf.

google: "einschaltstrombegrenzung"
gruß
SMPTE


-- Veröffentlicht durch Illa Killa am 15:24 am 15. Feb. 2010

ja aber da sind keine sicherungen drin....hab da jetzt auch nich genauer nachgeschaut. bin eh in 6 wochen aus der wohnung raus ;)


-- Veröffentlicht durch quake34ever am 20:04 am 11. Feb. 2010

ich denke links daneben ist noch eine weitere sicherung.


gesamtüberblick wäre gut, aber bringt glaub ich auch nicht viel.

ohne zusehen was an den sicherungen dranhängt, ist es nur rätselraten.
und damit meine ich die leitungsführung hinter blende, nicht dass die küchensteckdosen mit am herd hängen usw.


-- Veröffentlicht durch The Papst am 19:10 am 11. Feb. 2010

Und trotzdem ist noch ne andere Sicherung mit drauf. Ich wollte mal nen kompletten Überblick haben. Wäre auch interessant, was für Verbraucher vorhanden sind.


-- Veröffentlicht durch quake34ever am 17:03 am 11. Feb. 2010


Zitat von Illa Killa um 15:12 am Feb. 4, 2010
Hi,

.... Muss dazu sagen das meine komplette Wohnung an einer 10A Sicherung hängt, .....




Wenigstens den Erstellerbeitrag sollte man komplett durchlesen :lol::thumb:

(Geändert von quake34ever um 17:04 am Feb. 11, 2010)


-- Veröffentlicht durch The Papst am 22:17 am 10. Feb. 2010

Wie viele Sicherungen hast du denn insgesamt und wie sind die Beschriftet?


-- Veröffentlicht durch Illa Killa am 20:46 am 10. Feb. 2010

die Platte krieg ich so ohne weiteres nich ab....allerdings is es erst seit der letzten Woche wieder so, dass ich Angst haben muss, dass die Sicherung fliegt. Davor wars ne ganze Weile nicht so.


-- Veröffentlicht durch Postguru am 18:05 am 5. Feb. 2010

das Zeuchs sieht ja sehr Antik aus ... und dann noch ne Mischung aus Schmelzsicherung und Uraltautomat ..  Mach mal nen Komplettes Foto vom Verteilerkasten ggf wenns auch geht ohne die Platte ...


-- Veröffentlicht durch Jean Luc am 8:29 am 5. Feb. 2010

Sind mit Sicherheit die Netzteile (Kondensatoren) der einzelnen Geräte, die beim Einschalten der Leiste kurzzeitig viel Strom ziehen.

War bei mir auch so.
Habe zwar 16A Sicherungen, aber dafür war einiges an der Steckdosenleiste (2PC´s, Router, Modem, 2 Monitore, Fileserver, 2 Drucker....)

War aber kein Problem, da ich die Leiste nur abgeschaltet habe, wenn ich längere Zeit nicht zu Hause war.

Habe mir dann aber doch eine Steckdosenleiste gekauft, bei der man jede Dose einzeln abschalten kann.


-- Veröffentlicht durch poschy am 21:38 am 4. Feb. 2010

wieso steht denn unter der sicherung "Licht" :noidea:


-- Veröffentlicht durch Illa Killa am 21:18 am 4. Feb. 2010

Ne, da hängt dann nur noch nen Receiver und nen Radiowecker dran.


-- Veröffentlicht durch The Papst am 16:53 am 4. Feb. 2010

Hast du nen Durchlauferhitzer/Beuler? Hängt der an der gleichen Sicherung?


-- Veröffentlicht durch Illa Killa am 16:41 am 4. Feb. 2010

Rechner, Monitor wobei ich den trotzdem Separat anschalten muss, 5.1 System, Modem, Router.


-- Veröffentlicht durch NWD am 16:30 am 4. Feb. 2010

http://www.elektrikforen.de/attachments/materialauswahl-elektroinstallation/1342d1227109239-sicherungsautomaten-nl-16a-leitungsschutzschalter-alte_kennlinien.pdf

Sehe ich so, das der also ab ~ 4x Nennstrom schnell ( < 1sec ) auslöst, also ab 40A

Was hängt denn alles an der Leiste dran? Ggf. ziehen die Netzteile beim Kondensator laden etwas zu viel ?

(( Heute verbaut man i.d.R. 16A - Sicherungen die dann B ( ab 3x16A ) / C ( ab 5x 16A ) / D ( ab 10x 16 A ) haben und selbst B als empfindlichstes hat schon mindestens 48 A . ))


-- Veröffentlicht durch The Papst am 16:26 am 4. Feb. 2010

Die komplette Wohnung? Auch Herd, Heizung usw? Das kann nicht gut gehen.

10A sind ja grade mal 2300W. Kannst ja mal rechnen, wie weit du damit kommst.

Code
Die ehemalige H-Charakteristik (ebenso wie die damals eingesetzte L-Charakteristik) bietet keinen idealen Leitungsschutz, da sie bei lang andauernder, mäßiger Überlast nur mit erhöhter Verzögerung auslöst; dies endet meist in ungewolltem Elektrobrand. Durch die hohe Empfindlichkeit der elektromagnetischen Auslösung (2,5-facher Nennstrom) löst sie bei Einschaltstromstößen, wie sie bei leistungsstarken Verbrauchern wie Staubsaugern und Verbrauchern mit Schaltnetzteilen (zum Beispiel PCs, Monitore) auftreten können, hingegen übermäßig früh aus. Leitungsschutzschalter mit H- oder L-Charakteristik sollten daher nach Möglichkeit auch in bestehenden Anlagen schnellstmöglich ausgetauscht werden. Da diese Anlagen meist älter als 15 Jahre sind, ist es hier meist sinnvoll, die komplette elektrische Anlage prüfen und ggf. sanieren zu lassen, um bspw. die VDE 100-440 (Leitungs-, Berührungs-, Personenschutz) zu erfüllen.


Bei Wikipedia.org geklaut.

Edit: Seh grad, dass der Herd ja wenigstens extra läuft.

(Geändert von The Papst um 16:27 am Feb. 4, 2010)


-- Veröffentlicht durch Illa Killa am 15:12 am 4. Feb. 2010

Hi,

das passiert allerdings nicht bei jedem einschalten. Tritt sehr sporadisch auf, dachte erst es liegt an der Steckdosenleiste aber die hatte ich zwischendurch mal gewechselt. Muss dazu sagen das meine komplette Wohnung an einer 10A Sicherung hängt, hatte aber vorhin beim einschalten nichts weiteres am laufen gehabt.
Auf der Sicherung steht: S L10A



(Geändert von Illa Killa um 15:13 am Feb. 4, 2010)