Beitragsrückblick für (die neuesten Beiträge zuerst) |
QnkeI |
Erstellt: 19:25 am 13. Dez. 2004 |
Schlepp sie rein ! ! ! Ende |
Master of Puppetz |
Erstellt: 19:07 am 13. Dez. 2004 |
Wieso? Wenn die Rechner laufen, sind sie wärmer als der Raum ergo kein Kondenswasser daran. Das entstehende Kondenswasser setzt sich wie in dem Beispiel mit dem Auto nur an den kältesten Stellen ab weshalb die Wände und die Fenster der Garage feucht werden. Das wird aber sowieso passiern, da Wände immer kälter sind als der Rest. Natürlich hängt der nötige Temperaturunterschied von der Luftfeuchtigkeit ab. Wenn alles läuft (Rechner+Monitore) ist das garkein Problem. Also entweder alles laufen lassen, oder alles reinschleppen, oder konstant den Raum heizen (führt aber zu feuchten Wänden und ist wohl in Richtung Stromverbrauch nicht optimal). |
noclip |
Erstellt: 18:24 am 13. Dez. 2004 |
Zitat von MCmars am 12:24 am Dez. 13, 2004 schleppt die pcs doch einfach in die budde,
| jo das wird wohl das beste sein.... thx leude
|
QnkeI |
Erstellt: 15:11 am 13. Dez. 2004 |
@Schlitzer nich weit davon entfernt. meine wände hier sind überhaupt nicht isoliert @Postguru Gehäuse? Mein Gehäuse wird nicht warm sondern bleibt stahlkalt! Auch da wo des Mainboard festgeschraubt ist. Auch CD-Rom etc. bleiben kalt !! Und da bildet sich dann überall Kondenswasser. Am netzteil etc. und des tropft dann überall hin. Wie ich schon sagte: Gönnt euch die 10-15min., schleppt das zeuch rein und seit auf der sicheren seite. |
SchlitzerMcGourgh |
Erstellt: 12:34 am 13. Dez. 2004 |
Zitat von QnkeI am 19:05 am Dez. 12, 2004
Zitat von Master of Puppetz am 17:44 am Dez. 12, 2004 Wir (5 Mann) haben auch schonmal bei 2°C in der Garage ne Lan gemacht. Wir hatten uns ehrlichgesagt gar keine Gedanken gemacht wegen Kondenswasser, aber zum Glück haben wir den Raum sowieso konstant auf 15°C gehalten mit 3(!) Radiatoren. Da sind auch ab und zu die Sicherungen rausgehüpft wenn alles gelaufen ist. Es kommt wohl auch auf die Größe des Raumes an, aber entweder lasst ihr die Rechner laufen oder heizt den Raum. Ich wär aber für ersteres, sonst kann man mit dem Stromzähler flexen (Geändert von Master of Puppetz um 17:45 am Dez. 12, 2004)
| un auch an Philipp: Du hast immer das Problem das wenn es nachts 0° is du mit Kondenswasser rechnen musst. Und wenn nachts die Garage unbeheizt ist UND die Rechner an dann garantiere ich dir Kondenswasser an den Rechnern !! Den dann hast du einen noch größeren Temperaturunterschied als wenn die Umgebung 20°C warm is. Also auch wenn du die über 30° heizt. Das Garagentor is nich gedämmt oder so. 2 Stunden und des Ding is arschkalt. Ich hab hier n 16°C-Butze. Wenn ich die auf 25° heize und dann Heizung ausdrehe und nach einer Stunde wieder komme is der Raum auf kanpp 12°C. Und ich hab hier nur ein kleines Fenster (80cm x 130cm ungefähr). Leude, verschätzt euch nicht. Leistet euch die 15min. und schleppt alles ins Haus
| wow wohnst du in einem schweizer käse? |
MCmars |
Erstellt: 12:24 am 13. Dez. 2004 |
schleppt die pcs doch einfach in die budde, |
kammerjaeger |
Erstellt: 1:08 am 13. Dez. 2004 |
Zitat von Postguru am 19:16 am Dez. 12, 2004 ähm hab ihr euch mal echt gedanken gemacht ... wie soll sich kondenswasser im rechner bilden wenn die umgebung so kalt ist. .. kalte luft kann kaum wasser aufnehmen ... ausserdem sind, wenn die rechner mal an sind eh wärmer als die umgebung ... und wasser schlägt sich an kalten teilen ab .. wo zum teufel soll sich da kondenswasser am pc bilden ...
| Du scheinst vergessen zu haben, daß der Raum vorher warm war, daher ist genug Wasser in der Luft, welche auch in die PC´s gelangt. Hinzu kommt die Ausdünstung von 5 Personen, welche bestimmt nicht nur aus Trockenheit besteht... Hast Du mal in einem Auto geschlafen, wenn es halbwegs kalt war? Am nächsten Morgen sind die Scheiben dicht. Das Metall im PC wird nach der LAN als erstes kalt sein (da Metall, besonders Alu, nunmal die Wärme schnell an die Luft abgibt), daher bildet dort auch Kondenswasser...
|
Postguru |
Erstellt: 19:16 am 12. Dez. 2004 |
ähm hab ihr euch mal echt gedanken gemacht ... wie soll sich kondenswasser im rechner bilden wenn die umgebung so kalt ist. .. kalte luft kann kaum wasser aufnehmen ... ausserdem sind, wenn die rechner mal an sind eh wärmer als die umgebung ... und wasser schlägt sich an kalten teilen ab .. wo zum teufel soll sich da kondenswasser am pc bilden ... problemmatisch wäre es wenn die rechner im auto bei der kälte liegen würden und in einen warmen raum aufgestellt werden muss .. und sofort versuchen die rechner zum laufen zubekommen ... |
QnkeI |
Erstellt: 19:05 am 12. Dez. 2004 |
Zitat von Master of Puppetz am 17:44 am Dez. 12, 2004 Wir (5 Mann) haben auch schonmal bei 2°C in der Garage ne Lan gemacht. Wir hatten uns ehrlichgesagt gar keine Gedanken gemacht wegen Kondenswasser, aber zum Glück haben wir den Raum sowieso konstant auf 15°C gehalten mit 3(!) Radiatoren. Da sind auch ab und zu die Sicherungen rausgehüpft wenn alles gelaufen ist. Es kommt wohl auch auf die Größe des Raumes an, aber entweder lasst ihr die Rechner laufen oder heizt den Raum. Ich wär aber für ersteres, sonst kann man mit dem Stromzähler flexen (Geändert von Master of Puppetz um 17:45 am Dez. 12, 2004)
| un auch an Philipp: Du hast immer das Problem das wenn es nachts 0° is du mit Kondenswasser rechnen musst. Und wenn nachts die Garage unbeheizt ist UND die Rechner an dann garantiere ich dir Kondenswasser an den Rechnern !! Den dann hast du einen noch größeren Temperaturunterschied als wenn die Umgebung 20°C warm is. Also auch wenn du die über 30° heizt. Das Garagentor is nich gedämmt oder so. 2 Stunden und des Ding is arschkalt. Ich hab hier n 16°C-Butze. Wenn ich die auf 25° heize und dann Heizung ausdrehe und nach einer Stunde wieder komme is der Raum auf kanpp 12°C. Und ich hab hier nur ein kleines Fenster (80cm x 130cm ungefähr). Leude, verschätzt euch nicht. Leistet euch die 15min. und schleppt alles ins Haus |
Philipp Stottmeister |
Erstellt: 18:33 am 12. Dez. 2004 |
Es sei denn, ich lasst die Monis auch laufen => Eigenwärme Was für ne Garage habt ihr denn? Wenn man die richtig hoch heizt (über 30°) alles zu macht und nächsten Morgen wieder kommt, wird die bestimmt noch keine 0° haben wenn ihr die Rechner laufen lasst. Ihr könnt ja einfahc die Seiten aufmachen, und Prime bzw. 3D Mark Runden laufen lassen. Nächsten orgen habt ihr ne warme Bude, und wist, das eure Prozzis rockstable laufen |
× |