Beitragsrückblick für (die neuesten Beiträge zuerst)
armadillo
Erstellt: 18:14 am 9. Mai 2002
Ja war meine Schuld. Ich habe ein paar von solchen Relais voriges Jahr mal ganz günstig gekriegt, sonst hätte ich mir nie sowas gekauft. Mache jetzt 2pol. mech. und dann bin ich auf der sicheren Seite.
Ratber
Erstellt: 9:38 am 9. Mai 2002
Hätteste wirklich sagen können.
Ich bin immer vonnem Mechanischen ausgegangen da die meisten im Forum ja nit viel ausgeben,
Das SSR nen Leckstrom haben ist bekannt.
Hast du die Pumpe denn fest angeschlossen ?
Wenn ja dann würde ich eh auf die 2 Polige Variante drängen.
armadillo
Erstellt: 1:16 am 9. Mai 2002
Genau so isses. Hätte ich auch gleich sagen können das es kein mech. Relais war. Naja, mein Fehler. Ich dachte die trennen 100 %ig. Da will man schon mal was gutes einbauen :-( Hab heute mal mit nem 1pol. mech. (2pol. muß ich erst besorgen)getestet und damit geht das.
THX armadillo
MudMan
Erstellt: 18:47 am 8. Mai 2002
Es hört sich für mich so an, als wenn du ein Solid-State Relais, also ein Halbleiter Relais verwendest. Die haben eine Eingangsspannung von 3-32Volt. Und Aufgrund ihres internen Aufbaus (Entstör-Kondensatoren usw.) kann ein kleiner Leckstrom fließen. Mit einem Multimeter (mit 10MOhm Innenwiederstand) kann man dann schon mal eine Spannung von 230V messen. Wenn du ein mechanisches Relais verwendest (bitte eine Schutzdiode mit einbauen, besser ist besser) dann sollte das Problem behoben sein. Natürlich am besten ein 2poliges, so wie schon oben beschrieben. Sollte es keine Solid-State Relais sein, hast du Murks gebaut
Schicksal
Erstellt: 17:37 am 8. Mai 2002
Dies ist wieder ein wunderbares Beispiel um zu zeigen wer hier der Elektronik-God ist ICH BIN UNWÜRDIG!
Scheint gar nicht so einfach ne Erklärung dafür zu geben. Egal, ich werde ein 2pol. Relais einbauen, Schalter ist schon, und damit dürfte es keine Probleme geben. Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen.
Ratber
Erstellt: 6:01 am 8. Mai 2002
Wenn die Feste (Nicht geschaltete) Seite zufällig an Phase hängt dann haste natürlich gegen Masse überall die Phase.
Andersrum darf das nicht passieren.
Wie gesagt kann ich dir ne 2-Polige ausführung nur wärmstens empfehlen.
armadillo
Erstellt: 1:55 am 8. Mai 2002
Ohne Verbraucher: Ich messe so wie auf meiner Zeichnung mit nem Multimeter. Schutzleiter hängt frei. Mit Pumpe: genauso, nur das die Pumpe parallel mit dranhängt
Phase wird vom Relais geschalten, ist mit Phasenprüfer auch keine Phase feststellbar, also dürfte doch da auch nichts angekommen ??? Aber trotzdem zeigt das Meßgerät 230Volt und wenn ich die Pumpe mit anschließe merkt man innen am Schaufelrad das irgendwas zuckt. Spannung reicht aber nicht die Pumpe anzutreiben. Ein Fehlerstrom oder sowas in der Art.
Ratber
Erstellt: 1:37 am 8. Mai 2002
Achso.
Sicher hast du ne Spannung drann.
Aber damit du verstehst was ich meine möchte ich gerne wissen wie du mißt.
×
Copyright 1999 - 2024 by www.ocinside.de - All rights reserved.
Unser PC Forum verwendet Cookies für einen optimalen Service. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir personenbezogene Daten wie z.B. die IP-Adresse speichern und wir zusammen mit Drittanbietern Cookies verwenden, um personalisierte Anzeigen zur interessengerechten Werbung und weitere externe Inhalte anzuzeigen. Einverstanden? Ja / Nein ImpressumDatenschutzEinstellungen